【求助】单相自耦调压器通电瞬间漏电开关跳闸如何解决
wzm939916627
2012年03月18日 07:41:22
只看楼主

一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!

一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
免费打赏
xing_zai
2012年03月21日 21:52:00
22楼
你为什么这么确定是大的电感性负载通电瞬间产生的谐波引起漏电动作的,搞电气的不能自以为事。
回复
wboy8759
2012年03月21日 23:29:45
23楼
楼主,不是什么谐波不谐波的问题,而是较大容量自耦调压器自身的结构特点造成的!
原因是:在装设有漏电保护的单相回路中,当负载为自耦变压器时,一次工作电流将会有一个超过100mA的分流通过自耦变压器的原、付边绕组的公共点、公共点与外壳的连结点以及外壳与大地之间的分布电容回路流回中性线,这样将有可能导致自耦变压器处的末端漏电保护和上一级漏电保护开关误动作。(可惜上不了说明示意图)
实在没办法拆除那把开关上的漏电保护器的话,有一个不太方便的办法供参考:在自耦调压器的进线端与电源之间加装一台容量不小于5kVA的220V:220V(即变比为1:1)的隔离变压器进行电气隔离,试试看,保证有效!(哈哈!关键是这台隔离变压器不好弄得到)

回复
zsh340
2012年03月22日 08:22:54
24楼
回复
ccj8989
2012年03月22日 08:25:36
25楼
可控硅调压器,不适合.
调闸一般是.漏电,过载,查找下吧,
回复
wzm939916627
2012年03月22日 08:51:04
26楼

当然和自耦调压器结构有关,它相当于一个环形变压器,当通电瞬间自耦调压器会产生励磁涌流,而励磁涌流含有数值很大的高次谐波分量,反馈到线路会使漏电误动作,问题是如何既经济又简单的解决这个难题。
回复
wzm939916627
2012年03月22日 09:15:55
27楼

你一定没有仔细看整个过程,漏电开关是新的,并更换过另一个新的漏电开关试过,线路是新装的,绝缘测过不错,调压器新的并更换过另一台新的,绝缘用摇表测试过很好,调压器放在胶木板上空载试过,漏电开关同样误动作。过流?200A断路器,其他设备不用,空载的5KVA调压器不可能,漏电?线路、设备绝缘良好。请问您不是这个原因还会是什么原因呢?请赐教!
回复
pickbb
2012年03月22日 09:22:19
28楼


有道理!顶
回复
yuxaizai
2012年03月22日 09:39:10
29楼
我是来学习的。没有办法啊。要是不学习就不能进步,要是不回贴,图纸都下载不下来。。太黑了。一个图纸要20个金币。。。黑啊。。
回复
乌鸦
2012年03月22日 09:40:14
30楼
像你这样说来只要将漏电保护延时跳闸就可以解决问题了哦
回复
wboy8759
2012年03月22日 09:51:18
31楼


楼上所言极是!怎么都没想到呢?如果楼主硬是认为是合闸瞬间冲击涌流中的谐波分量造成漏电开关误动作,可以照楼上的主意把漏电开关的延时时间适当调大一点,比如,调到0.5秒或1秒,应当可以躲过瞬间干扰的哦。如果有效,此法最为经济。
回复

相关推荐

APP内打开