一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
32楼
用稳压器或用380V的调压器行否?
回复
33楼
与稳压无关的,稳压器造价更大;
用380V的调压器还得引接380V电源,造价不会低。
回复
34楼
那如何实现呢?现在那个漏电开关是0.5S动作的,常见的漏电开关时间是固定的,不知哪种产品能实现,烦请推荐一下,以解燃眉之急。不过动作时间太长,好像又失去了漏电保护作用。
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2012-3-22 11:09 编辑 ]
回复
35楼
那如何实现呢?现在那个漏电开关是0.5S动作的,常见的漏电开关时间是固定的,不知哪种产品能实现,烦请推荐一下,以解燃眉之急。不过时间太长,好像又失去了漏电保护作用
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2012-3-22 11:10 编辑 ]
回复
36楼
回复
37楼
回复
38楼
争论是创造的源泉,这是喜欢这个论坛的原因之一
回复
39楼
呵呵,应该是讨论,在讨论中相互学习,增长知识
回复
40楼
我家里我都用过5KVA自动调压器,我家进线开关是施耐德的漏电开关 40A 漏电电流30mA也从未发生过跳闸,请仔细检查你的接线和开关以及调压器,说是因为调压器本身问题,我不赞同。
回复
41楼
你也一定没有仔细看整个过程,漏电开关是新的,并更换过另一个新的漏电开关试过,线路是新装的,绝缘测过不错,调压器新的并更换过另一台新的,绝缘用摇表测试过很好,又临时单独拉线接调压器,输入端上接L、下接N、PE线没接,并放在胶木板上空载试过,漏电开关同样误动作。过流?200A断路器,其他设备不用,空载的5KVA调压器不可能,漏电?线路、设备绝缘良好。
回复