关于调压器接线方法的探讨分析
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月10日 06:50:00
只看楼主

1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。

5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。

6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流,计算方法如下:

I2=Imax=P2/Uomax

I2:额定输出电流;Imax:最大输出电流;

P2:额定容量;Uomax:最大输出电压使用时应注意输出电流不超过额定值,

如有短时过载,不能超过表3的规定,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁。

7、 使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花。

8、 应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多,缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次数,使电刷磨面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须符合规格要求。

9、 线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面有黑色斑点,可用棉纱沾酒精(90%)擦拭表面直 到斑点除去为止。