加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
关于10kV单相接地故障的分析