400V 低电流保护是什么东东?
是不是电流互感器和电流继电器配套使用?最近一个客户,400V 2.2KW的直起动 要求低电流保护。不知如何选型、设计,望各位大虾指点
2000kVA 有必要设置负序电流保护
看到一个保护配置,2000kVA变压器,6/0.4kV,设有保护:速断保护,差动保护,负序一段,负序二段保护,过流保护,过负荷保护有如下疑问1.同时设速断保护和差动保护,这个对变压器都是主保护,有必要设置吗,是不是保护设置越多越好啊2.按照规程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的变压器的相见短路后备保护宜采用过流保护,已经设了过流保护,是否有必要设负序过流保护3.负序两段怎么整定啊总的来说,就是这种容量有没有必要设置重复保护,是不是多多益善,有没有什么危害
电涌保护器标称放电电流 In 的选择
知识点:标称放电电流
110kV内桥接线 主变后备保护电流从哪里取
110kV内桥接线 主变后备保护电流从哪里取? a 从主变套管CT处 b 从主变110kV侧两个分支各取一路在端子排上并接后接入后备保护 c 从主变110kV 线路侧取
ABB REM 54_5 负序电流保护整定问题
各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。 根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。 反映到保护装置的输入端: 由于, 因此
有关35kv单项接地的 保护
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
一则差动电流保护动作问题
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。