ABB REM 54_5 负序电流保护整定问题
primacy_liu
2013年10月29日 15:53:13
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。 根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。 反映到保护装置的输入端: 由于, 因此 根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。 问题: 是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。

各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。
根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。
反映到保护装置的输入端:
由于, 因此
根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。
问题:
是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。

免费打赏
lesonlee
2013年10月30日 12:41:24
2楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-30 12:51 编辑

個人觀念-僅供參考~

將近十年前做過我們火電廠這裡的項目~
先請教樓主以下資料
馬達額定(rated)電流
電流互感器(CT)比值
馬達容許的連續負序電流(一般用馬達額定電流百分比表示)
馬達廠商建議的負序電流跳脫值
(若沒有, 可用馬達允許的負序電流值再取安全係數做參考)

再來說繼電保護選用
若是ABB REM 54_
在網路只找到幾頁供使用(見附圖)
此型RELAY一般有
不做動(46功能不使用)
瞬間保護(定時限)
積熱反時曲綫(INVERSE CURVE)保護(反時限)
那麼您要選用何種保護
再依參數計算做整定

如果您能提供詳細需求與資料
鋪上來後(請用打字, 您的貼圖我看不到)
再跟您做詳細解釋說明

至於您提到的10S
是指轉動電機(包括發電機及馬達)在負序電流等於額定電流值時
能承受10S的實驗/設計
(但不保證能保持原性能)







回复

相关推荐

APP内打开