2000kVA 有必要设置负序电流保护
lixiaoxin1983
2013年06月06日 17:22:27
来自于继电保护
只看楼主

看到一个保护配置,2000kVA变压器,6/0.4kV,设有保护:速断保护,差动保护,负序一段,负序二段保护,过流保护,过负荷保护有如下疑问1.同时设速断保护和差动保护,这个对变压器都是主保护,有必要设置吗,是不是保护设置越多越好啊2.按照规程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的变压器的相见短路后备保护宜采用过流保护,已经设了过流保护,是否有必要设负序过流保护3.负序两段怎么整定啊

看到一个保护配置,2000kVA变压器,6/0.4kV,设有保护:速断保护,差动保护,负序一段,负序二段保护,过流保护,过负荷保护
有如下疑问
1.同时设速断保护和差动保护,这个对变压器都是主保护,有必要设置吗,是不是保护设置越多越好啊
2.按照规程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的变压器的相见短路后备保护宜采用过流保护,已经设了过流保护,是否有必要设负序过流保护
3.负序两段怎么整定啊

总的来说,就是这种容量有没有必要设置重复保护,是不是多多益善,有没有什么危害
免费打赏
lingxuct
2013年06月07日 11:15:48
2楼
不理解“负序二段”是什么意思!

负序电流是判断二相短路的重要依据,一般是过流与负序同时参与保护逻辑,因过流启动时存在负序的话,肯定是二相短路故障,应尽快跳闸。但是,对电力变压器而言,其结构上发生二相短路的故障部位很少,没必要搞这么复杂,有纵差作为本体保护的主保护,速断、过流为后备保护就足够了。

过流和负序参与保护,变压器下低压系统发生的二相短路故障,很有可能会跳到高压来!
回复
红苹果
2013年06月07日 11:59:40
3楼
:lol
没必要搞这么复杂吧,,负序整定还没实际计算过,,只是看过手册计算方法和例题
回复
electricity
2016年04月02日 23:14:02
4楼
高压电机肯定需要,变压器一般。