继电保护电流回路两点接地的分析处理
1 问题提出 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。造成两点接地有以下几点: (1) 主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。 (2) 10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。 (3) 在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。 (4) 电流二次