继电保护速断电流值算法问题(超急!!!)
h2165
h2165 Lv.2
2009年03月03日 20:33:18
只看楼主

最大运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的超瞬变电流的计算方法哪位高手给予解答一下,最好给个例子我的邮箱:h_2165@yahoo.com.cn谢谢!!

最大运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的超瞬变电流的计算方法
哪位高手给予解答一下,最好给个例子
我的邮箱: h_2165@yahoo.com.cn
谢谢!!
免费打赏
pring
2009年03月04日 08:30:09
2楼
最近我也在干这个,计算短路电流和保护定值。
如果不是靠近发电机端的有限容量网络发生三相短路:首先要知道最大运行方式下的系统短路容量,再画一张一次系统图,将各元件的参数标出,然后:
1)将以下元件阻抗转换为基准容量下的标幺值:系统阻抗、变压器阻抗、线路阻抗
2)必要时进行网络变换
3)I"k=Ij / X*,Ij为基准电流,可将变压器高压侧电压作为基准电压(低压侧也可,再折算到高压,有点多此一举)。
有几台发电机就麻烦多了(我做的就有),要将分支电抗转换成发电机额定容量下的计算电抗,再查表得到电流标幺值,乘以发电机(折算到变压器高压侧电压的)电流,得到短路电流。
不知道我有没有说清楚。例子还是去看设计手册和教课书吧,干专业的应该都有。
回复

相关推荐

APP内打开