电气设备继电保护配置、整定计算一
1.一般规定 (1)电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置。继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。 (2)电力设备和线路应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。 (3)继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定: 1)继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。 2)对相邻设备和线路有配合要求的保护,前后两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。 3)当被保护设备或线路范围内发生故障时,应具有必要的灵敏系数。 4)保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。 (4)保护装置的灵敏系数,应根据不利正常运行方式和不利故障类型进行计算,必要时,应计及短路电流衰减的影响。一般电流电压继电保护的最小灵敏
电厂电气继电保护检修制度应用价值分析
前言 我国经济实力的提升,社会各界对于能源的需求量不断增加,电力资源作为能源中极为重要的组成部分,其对于社会各个方面的运行及人们的基本生活都提供了能源保障。国家对于电力事业的建设十分重视,电厂属于电力供应系统中的核心环节,其正常运行对于整个地区的供电质量均有着密切的联系。由于各种因素的影响,电厂电气系统中也出现了一系列的问题,电厂的运行也需要使用到各种设备,数量多,类型繁杂,因此需要配备继电保护装置,对个各项设备实施集约化、精细化管理。继电保护装置的检修也是必不可少的,属于管理工作的重要部分,能够有效提高继电保护系统的可靠性,保障电厂电气系统的安全,对该类课题进行深入的研究也是十分有必要的。 1.电厂电气系统中出现的问题 1.1效率方面 电力系统所设定的功率一般为400
继电保护设备的作用都有哪些?
继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证不故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。继电保护装置是一种由继电器和其它辅助元件构成的安全自动装置。它能反映电气元件的故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号。 故障——将故障元件切除(借助断路器) 不正常状态——自动发出信号(以便及时处理) 可预防事故的发生和缩小事故影响范围,保证电能质量和供电可靠性。各种的话就是针对各种用电设备的电流电压特点,或者一些其他非电量参数专门而整定的本文由 中国电力招标网 整理