解析变电站继电保护抗干扰措施
高频同轴电缆在开关场和控制室两端分别接地 若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。即可能在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工 作,甚至损坏收发信机部件。高频同轴电缆两端接地的具体接法是:在开关场,高频电缆屏蔽层在结合滤波器二次端子上,用大于10 mm2绝缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现接地;在控制室内,高频电缆屏蔽层用1.5~2.5 mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排,实现接地。要注意的是,个别人误以为收发信机机壳能可靠接地,只把高频电缆屏蔽层接到收发信机接地端子,而没有 直接接到保护屏接地铜排上,这可能只是一点接地。为了进一步降低开关场和控制室两接地点间的地电位差和电流流过高频电缆屏蔽层引起的电压降,我们要求在紧 靠电缆处敷设截面不小于100 mm2两端接地的接地铜排,该铜排在控制室电缆层处与地网相接,并延伸至与保护屏等电位面相连;在开关场距结合滤波器接地点3~5 m处与地网连通,并延伸至结合滤波器的高频电缆引出端口。 如果微机保护装置集中在主控制室,为了实现可靠通信,必须将连网的
变电站二次继电保护设计方法及问题研究
1 二次继电保护的依据原理 随着科技的快速发展,一些微小型继电保护装置得到了广泛使用,特别是在电力方面更是发挥着重要作用。但是在实际的使用中,不同厂家不同保护装置的输入和输出、端子、报告以及定值等都不统一,也不规范,在使用时出现很多问题,同时给继电保护的运行和使用、维修和管理方面带来很大的困扰。因此国家电网调度中心编制了两个针对继电保护的企业标准,即国家电网线路保护方法规范和继电保护以及二次继电检验规范。 二次继电保护装置是在准许的标准和技术规范上进行操作的,以编制的两个标准为依据。二次典型设计中对继电保护的配置坚持的原则、技术需求和组屏设计方案等与这两个标准是一致的,同时二者各有不同和侧重点。二次典型设计比较适合设计院在大型工程建设和设备采购时对继电保护的统一规定,但是两个企业标准则是对厂家的保护装置统一规定。 2 设备选型问题 2.1 零序电流保护 对零序的保护只需要使用通用定时比较器T1,这种比较器是事件管理器EVA中的一项,同时进行连续增加和计算数据模式就可以了。PFC部分的系统流程是,在主程序开机后或者复位后,对
智能变电站继电保护特点 你知道多少?
1、采样方式 (1)合并单元 在智能变电站中,同一电气间隔内,将电流/电压互感器输出的电流、电压,共同接入一个称为“合并单元”(MU)的设备,以数字量的形式送给保护、测控等二次设备。 MU的作用除了将互感器输出的电流、电压信号合并,输出同步采样数据。还为互感器提供统一的输出接口,使不同类型的电子式互感器与不同类型的二次设备之间能够互相通信。MU的数字量输出接口通常被称为SV接口,主要以光纤为主。 (2)采样方式 常规保护装置采样方式是通过电缆直接接入常规互感器的二次侧电流、电压,保护装置自身完成对模拟量的采样和A/D转换。 智能站数字化保护装置采样方式变为接受合并单元送来的采样值数字量,采样和A/D转换的过程实际上在合并单元中完