35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢
35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?
35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢
2楼
线路保护(35、10kV)、母线保护、变压器保护、低频低压减载装置(可以单独配、也可集成在线路保护中,推荐单独配置)。请大侠们补充!
回复
3楼
35KV及10kv都是中性点非有效接地系统。
楼主所说的是配电变电站?主变是35/10kv吧,那可以配如下保护:
1主变保护:纵联差动保护为主保护、过电流保护为后备保护装于各侧。
再根据负荷情况配过负荷保护。
若低压侧中性点经电阻或者消弧线圈接地,则要配零序保护。
另设瓦斯保护等非电量保护。
2出线保护(10kv):装设相间短路和单相接地保护。
相间短路保护采用两段电流保护,安装于线路的电源侧。
3母线保护(10kv):由主变低压侧的后备保护实现。
4母线保护(35kv):可视需要装设母差保护。还应装设接地监视装置。
5进线保护(35kv):一般由线路对侧,也就是电源侧的保护来实现。
[
本帖最后由 hiafang 于 2011-3-1 15:21 编辑 ]
回复
4楼
楼上的已经很全了
回复
5楼
在此学习了!
回复
6楼
,学习了
回复
7楼
这个回复不错,学习了
回复
8楼
回复
9楼
这个回复不错,学习了
回复
10楼
3楼不错。还差个母联的保护。
回复
11楼
路过,学习了
回复