继电保护中各参数如何改动???
dgiz
dgiz Lv.7
2005年07月26日 00:43:48
来自于继电保护
只看楼主

本人对高压和继电保护接触甚少,现单位为了增容,即将把原560KVA变压器换成1200KVA变压器,高压电流互感器为75/5. 请问继电保护中各参数如何改动???例如速断,过流等等参数设定为多少为宜??

本人对高压和继电保护接触甚少,现单位为了增容,即将把原560KVA变压器换成1200KVA变压器,高压电流互感器为75/5. 请问继电保护中各参数如何改动???例如速断,过流等等参数设定为多少为宜??
jianghe1508
2005年07月26日 08:51:57
2楼
1250KVA的变压器,电流互感器选75/5的,小了一点吧。
回复
wuyanqing
2005年07月26日 10:56:46
3楼
如为计量CT,75/5比较适宜,如作保护用宜用100/5


速断、过流值,过流动作时间一般由电业局提供
回复
dgiz
2005年07月26日 21:31:38
4楼
谢谢ttt001和楼上的两位朋友提供帮助!!!
75/5是原560变压器继电保护用,用于1250是有点小了,谢谢!
希望能得到大家进一步的帮助!!!!
回复
zjs3022
2005年07月26日 21:39:37
5楼
不要盲目改!需要计算一下!
回复
wxlin88888
2006年10月24日 13:38:03
6楼
光有容量不能算出变比,还跟你的电压有关。
回复

相关推荐

APP内打开