关于电流保护继电器的选择
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
剩余电流继电器的安装与接线资料分享
1.概述 剩余电流继电器属于低压电器的一种,其使用条件及安装要求应符合低压电器的常规使用条件和安装要求,安装接线必须正确无误。另外分离式剩余电流继电器在与低压断路器或交流接触器配合时,不仅应注意主线路的接线,还应注意辅助电路的接线。只有这样才能保证安装和运行的正常运行,使剩余电流继电器在低压配电线路和用电设备发生接地故障时起到对人体电击和接地故障火灾的间接防护作用。 2.主要著名品牌及型号 溯高美:RESYS M40;三益电器有限公司:JLM(Z)剩余电流继电器;常熟开关制造有限公司(常熟开关厂):CLJ3剩余电流动作保护继电器 ;西门子:3UG4 剩余电流监控继电器;天津北方恒业电气技术有限公司:HY68漏电继电器;上海安科瑞电气股份有限公司:ASJ系列剩余电流继电器 3. 工作条件 3.1 周围环境温度 (1) 最高温度不大于40℃; (2) 平均温度不大于35℃(24h内平均值); (3) 最低温度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周围环境空