请教继电保护中的电流互感器怎么选择?
佶凌
佶凌 Lv.6
2008年05月15日 14:28:44
来自于变压器
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》第三版中P305页变压器的保护中,高压侧额定电流为36.4A,过负荷系数为3,采用的电流互感器为100/5.

《工业与民用配电设计手册》第三版中
P305页变压器的保护中,高压侧额定电流为36.4A,过负荷系数为3,采用的电流互感器为100/5.
免费打赏
chengfuchun70
2008年06月27日 12:21:46
2楼
LZZBJ9-10 100|5 计量0。5 保护 10P