漏电保护器额定漏电动作电流的选择
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。 第一级
低压进线处漏电动作电流的选用
本人有俩个问题想请教下这里的朋友么,希望大家帮帮忙:1.现在做有个学校的浴室,淋浴喷头,考虑节能我准备用感应按钮,不知道淋浴喷头感应按钮回路上的断路器给需要设置漏电保护?按技术措施,在特别潮湿场所应该用漏电保护,但是又感觉这感应按钮,是通过人体感应,并不是人体直接接触,而且感应电压和电流都很小,是否应该按插座回路,设置漏电保护,还是跟照明回路类似,不需设置漏电保护。2.平时电气设计中,我根据09版电气技术措施第5.5.6的第2款的第6小条,在低压配电进线处都设漏电保护,但是平时规范上或是措施上,进线处漏电保护的动作电流只有俩中300MA和500MA,500MA一般是用于漏电火灾报警,这样一来,平时的的电气设计就只用300MA了。对这,我想问,是不是无论规模大小,无论进线处计算电流大小,一般都是用300MA么,比如平时一些很小的办公楼,或是小别墅,进线40A的开关,进线处是否也要用300MA漏电动作电流?能否用个相应小点的50MA或是100MA的?