如何选穿管管径以及额定剩余动作电流?
openit_libra_hoo
2006年04月20日 12:49:04
只看楼主

我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?总之选线和选管真麻烦!!!

我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.
最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?
总之选线和选管真麻烦!!!
免费打赏
邓永富
2006年04月20日 13:00:22
2楼
选管可以看电力工程电气设计手册(一次部分)第17章第3节的“电缆保护管”
回复
openit_libra_hoo
2006年04月21日 14:23:22
3楼
为什么给我差评
回复
openit_libra_hoo
2006年04月21日 14:23:33
4楼
谢谢!
回复