请问选漏电断路器时,只要上一级额定剩余动作电流大于下一级额定剩余动作电流就可以了吗?如图所示,200A的断路器选100mA的可以吗?有没有什么标准?
请问选漏电断路器时,只要上一级额定剩余动作电流大于下一级额定剩余动作电流就可以了吗?如图所示,200A的断路器选100mA的可以吗?有没有什么标准?
免费打赏
yuexingyufs
2012年02月29日 16:14:47
2楼
一般按额定电流的千分之一选 但是超过了一定值就不行了
回复
zhangjunlan1017
2012年03月01日 08:31:38
3楼
那我的选错了?有没有什么标准规范啊?
回复
mqli2004
2012年03月02日 09:39:43
4楼
动作电流3:1。时间差0.2秒。
你应该选300mA,0.4s。