本人有俩个问题想请教下这里的朋友么,希望大家帮帮忙:1.现在做有个学校的浴室,淋浴喷头,考虑节能我准备用感应按钮,不知道淋浴喷头感应按钮回路上的断路器给需要设置漏电保护?按技术措施,在特别潮湿场所应该用漏电保护,但是又感觉这感应按钮,是通过人体感应,并不是人体直接接触,而且感应电压和电流都很小,是否应该按插座回路,设置漏电保护,还是跟照明回路类似,不需设置漏电保护。2.平时电气设计中,我根据09版电气技术措施第5.5.6的第2款的第6小条,在低压配电进线处都设漏电保护,但是平时规范上或是措施上,进线处漏电保护的动作电流只有俩中300MA和500MA,500MA一般是用于漏电火灾报警,这样一来,平时的的电气设计就只用300MA了。对这,我想问,是不是无论规模大小,无论进线处计算电流大小,一般都是用300MA么,比如平时一些很小的办公楼,或是小别墅,进线40A的开关,进线处是否也要用300MA漏电动作电流?能否用个相应小点的50MA或是100MA的?

本人有俩个问题想请教下这里的朋友么,希望大家帮帮忙:
1.现在做有个学校的浴室,淋浴喷头,考虑节能
我准备用感应按钮,不知道淋浴喷头感应按钮回路上的断路器给需要设置漏电保护?按技术措施,在特别潮湿场所应该用漏电保护,但是又感觉这感应按钮,是通过人体感应,并不是人体直接接触,而且感应电压和电流都很小,是否应该按插座回路,设置漏电保护,还是跟照明回路类似,不需设置漏电保护。
2.平时电气设计中,我根据09版电气技术措施第5.5.6的第2款的第6小条,在低压配电进线处都设漏电保护,但是平时规范上或是措施上,进线处漏电保护的动作电流只有俩中300MA和500MA,500MA一般是用于漏电火灾报警,这样一来,平时的的电气设计就只用300MA了。对这,我想问,是不是无论规模大小,无论进线处计算电流大小,一般都是用300MA么,比如平时一些很小的办公楼,或是小别墅,进线40A的开关,进线处是否也要用300MA漏电动作电流?能否用个相应小点的50MA或是100MA的?
免费打赏
lqm_17
2010年10月20日 23:09:15
2楼
啊??怎么一人都没啊,自己顶下了,可不能沉了啊.大虾们帮帮忙了.
回复
peterli168
2010年10月20日 23:24:35
3楼
每分支回路設30mA漏電保護
回复
lqm_17
2010年10月21日 09:22:30
4楼
谢谢楼上的,分支回路我知道是30MA,我问的不是分支回路,是电源进线处啊。
回复
gdx8785
2010年10月21日 09:47:16
5楼
末端分支回路的漏电是防电击的
而进线处设漏电保护其作用是防漏电火灾的
至于进线处的漏电动作值的大小与其所带的负载的多少有关
可以是100mA~300mA~500mA
回复
ccccyq
2010年10月21日 19:15:02
6楼
同意5楼的意见
回复
lqm_17
2010年10月27日 10:00:23
7楼
恩,知道了。谢谢啊,五楼的!
回复
chinapwr
2011年04月11日 23:50:30
8楼
忘记出处了,囧

超过一定面积(好像是4500mm2)用500ma

好像是民规
回复