请教各位: 一二三级电箱漏电电流与动作时间有什么要求? 以前我做的一级是150~200mA,二级是100mA,三级是30~50mA,是否如此?谢谢各位回复!

请教各位:
一二三级电箱漏电电流与动作时间有什么要求?
以前我做的一级是150~200mA,二级是100mA,三级是30~50mA,是否如此?
谢谢各位回复!
免费打赏
lingxuct
2008年01月23日 18:35:35
2楼
我国目前的漏电开关动作时间都是0.1S的。
回复
hblsb2668
2008年06月04日 17:58:50
3楼
也有0.2~0.5s有漏电开关,动作时间也有几种。
回复
c283434618
2008年06月05日 12:40:29
4楼
具体问题具体回答:
防止接地故障引起火灾 漏电电流 300mA~500mA 动作时间:0.15S-~0.5S
防止人身电击事故 漏电电流 <=30mA 动作时间:<=0.1S
回复
ycjcxd
2010年07月23日 09:23:05
5楼
:time:
回复
glooble
2010年07月23日 10:49:12
6楼
一级漏电也就是总箱处的额定漏电动作电流选择要求是大于30mA,额定漏电动作时间要求是大于0.1秒,但是两者相乘要求小于30mAS
二级漏电也就是分电箱出的额定漏电动作电流要求是不大于30mA,额定漏电动作时间要求是不大于0.1秒
三级漏电与二级漏电相同
但是要注意的是,在潮湿和腐蚀情况(如潜水泵和桩机等)下要求是二级和三级漏电断路器的额定漏电动作电流是不大于15mA,额定动作时间一样是不大于0.1秒
基本上就是一级处选择50mA到100mA,时间选择0.2秒,二级和三级选择30mA和不大于0.1秒就可以了,特殊情况二三级选择15mA