低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?