低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
12楼
正文是“不应大于300mA”,
回复
13楼
这个学习了,从没留意过!
回复
14楼
肯定是不应大于300mA”,如果是不应小于300mA,300A肯定不小于300mA。不小于没上限了。就起不到作用了。
回复
15楼
这个提醒可以有
学习了!
回复
16楼
学习学习,有帮助。
回复
17楼
又学习了 继续努力
回复
18楼
muyuyao 发表于 2013-4-23 13:27 楼主说的对!!!原文是“不应大于300MA”!!!你这话不是自相矛盾么,既然300MA才能引起火灾,意思就是说300MA以下不会引起火灾,而为保证供电可靠性,所以火灾漏电开关的动作值应该是不小于300MA才对,为什么是不大于?
回复
19楼
fuqiang580930 发表于 2013-5-8 09:47 肯定是不应大于300mA”,如果是不应小于300mA,300A肯定不小于300mA。不小于没上限了。就起不到作用了。如果是不大于,那试试改成30MA,跳闸都跳死了
回复
20楼
我看的 是动作电流不应小于300mA 怎么都是说不大于啊:L
回复
21楼
我看的 是动作电流不应小于300mA 怎么都是说不大于啊:L我记得好像是250A左右用300mA漏保 400A左右是用500mA的,:L
回复