对防火灾漏电保护器额定动作电流选择的困惑
xiong568
xiong568 Lv.3
2004年09月17日 10:58:48
只看楼主

按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?

按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?
免费打赏
高风
2004年09月17日 11:02:58
2楼
视情况而定.200mA,300mA,500mA都有,300mA居多
回复
zychui-qz
2004年09月17日 16:15:26
3楼
、住宅总进一线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动
作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;
在高层住宅中最大不宜超过250A。
三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三
(四)极四线漏电断路器。
四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采
用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式
时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防
火用途的应首选四极。
回复
lanbai007
2004年09月17日 17:04:48
4楼
我认为技术措施上解释的比较好