框架结构填充墙构造柱设置
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
关于填充墙构造柱设置间距的疑问
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。 个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?