框架填充墙构造柱设置问题
后山人
后山人 Lv.8
2013年07月18日 10:41:31
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 编辑 图纸上没有注明构造柱设置位置,框架填充墙的构造柱设置要求在什么规范上找?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 编辑

图纸上没有注明构造柱设置位置,框架填充墙的构造柱设置要求在什么规范上找?
dhshop
2013年07月18日 15:53:05
2楼
去百度一下吧。。。
回复
yygzxth2006
2013年07月18日 15:59:40
3楼
一般来说,当墙长大于5米应该设置构造柱,构造柱一般可以设置在转角处,纵横墙交接处等部位。关于构造柱设置位置如果图纸上没有或者不明确最好跟设计院沟通一下,确认一下位置,因为这要牵涉到最终结算的。
回复
ccq2697001378
2013年07月18日 22:11:12
4楼
墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁
回复
ccq2697001378
2013年07月18日 22:31:13
5楼

1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚bx150 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200。施工时预埋4根10与水平系梁纵筋连接。
2、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于3m。
3、在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。
4、当门洞墙垛的宽度小于200时,应按构造柱施工。
5、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱;当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于600时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取φ10@200双排布置,封闭箍筋φ6@200。
6、高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。
7、构造柱截面取墙厚x 200 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200;施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。
8、填充墙与构造柱交接处,每隔500mm应设墙体拉筋,长度按高规(应根据抗振等级一般750至1000)。
回复
zxg224
2013年07月19日 11:03:15
6楼
不知道你是什么地方的啊,各个省都有砌体构造图集的啊,国标的也有
回复
后山人
2013年07月19日 11:49:46
7楼
zxg224 发表于 2013-7-19 11:03 不知道你是什么地方的啊,各个省都有砌体构造图集的啊,国标的也有国标的吧,砌体规范上好像没有
回复
后山人
2013年07月19日 11:51:01
8楼
yygzxth2006 发表于 2013-7-18 15:59 一般来说,当墙长大于5米应该设置构造柱,构造柱一般可以设置在转角处,纵横墙交接处等部位。关于构造柱设置 …就是图纸上没明确,我才问问的
回复
后山人
2013年07月19日 11:54:09
9楼
ccq2697001378 发表于 2013-7-18 22:31 1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。墙高度 …这是什么规范上面的?求赐教
回复
jinghai522521
2013年07月19日 13:09:56
10楼
总说明会有的,仔细看看
回复
bukuren
2013年07月19日 15:04:49
11楼
在抗规七章有详细讲解
回复

相关推荐

APP内打开