框架填充墙上面没有楼板和次梁怎么处理?
框剪结构
框剪结构 Lv.13
2014年06月06日 22:29:13
只看楼主

这个房子顶层大开洞做的钢结构,只留有框架梁;那么在相邻下层的填充墙上部就没楼板和次梁,此时填充墙上部应该怎么处理呢?随手画了个示意图如图中L1和L2上均有填充墙,而顶层没楼板和相应位置的次梁,那么这些填充墙该怎么砌筑上去呢?设圈梁貌似不行吧?

这个房子顶层大开洞做的钢结构,只留有框架梁;那么在相邻下层的填充墙上部就没楼板和次梁,此时填充墙上部应该怎么处理呢?
随手画了个示意图 搜狗截图14年06月06日2225_1.png
如图中L1和L2上均有填充墙,而顶层没楼板和相应位置的次梁,那么这些填充墙该怎么砌筑上去呢?设圈梁貌似不行吧?

搜狗截图14年06月06日2225_1.png

夜幕将离
2014年06月07日 00:12:48
2楼
是不是砖墙要砌两层的高度?
回复
框剪结构
2014年06月07日 12:13:37
3楼
夜幕将离 发表于 2014-6-7 00:12 是不是砖墙要砌两层的高度?上面已经是屋面层了
回复
沉默剑客
2014年06月07日 12:15:53
4楼
为什么拉圈梁不行呢?
回复
2014年06月07日 18:15:28
5楼
沉默剑客 发表于 2014-6-7 12:15 为什么拉圈梁不行呢?圈梁布置在哪呢
回复
夜幕将离
2014年06月07日 23:58:11
6楼
夜幕将离 发表于 2014-6-7 00:12 是不是砖墙要砌两层的高度?看你的图片,顶层也做L1和L2应该不碍事啊。
回复
框剪结构
2014年06月08日 11:13:11
7楼
夜幕将离 发表于 2014-6-7 23:58 看你的图片,顶层也做L1和L2应该不碍事啊。现在图纸在施工了,就是看看有什么补救办法?
回复
夜幕将离
2014年06月08日 14:04:35
8楼
框剪结构 发表于 2014-6-8 11:13 现在图纸在施工了,就是看看有什么补救办法?砌砖时才发现没梁啊? 在墙顶部浇一条压顶梁不知是否可行,问一下质监的意见吧,如果要补梁就赶紧补。
回复
jxzluntan
2014年08月27日 06:34:57
9楼
按照上端自由算墙的稳定性满足应该是可以的,再加混凝土带,感觉加固的对这应该有好办法
回复