我们总说明写的大于5要设,间距不大于3m,那么小于5m要设不啊
我们总说明写的大于5要设,间距不大于3m,那么小于5m要设不啊
2楼
如果为了应付检查。。。设。。。。。
就算不是,为了安全。。。。也“宜”设
回复
3楼
看看CG329图集。
回复
4楼
学习了 感谢楼主分享
回复
5楼
按抗规要求可不设,你们的说明太严了
回复
6楼
可以不设,长度大于8m或2倍层高时要设
回复
7楼
xpy1101 发表于 2014-9-13 12:23 可以不设,长度大于8m或2倍层高时要设个别地方质监站要求≥5m的,就要设。。。尤其是高烈度地方
回复
8楼
mokatsch 发表于 2014-9-13 22:25 个别地方质监站要求≥5m的,就要设。。。尤其是高烈度地方小于5m要设不?
回复
9楼
框剪结构 发表于 2014-9-13 22:51 小于5m要设不?如果有洞口,大于1.8的(我这规定7度大于2.1,8度以上1.8m),就要设,,这时不管墙长是否<5m还是,什么2倍墙高之类的。。。
回复
10楼
框架填充墙规范的规定只是简单一两句,不是很详细具体,更为详细具体的参照图集《12G614—1》P18页。
回复