各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢
各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢
3楼
找设计通过荷载验算,看能否承受墙的重量。
回复
4楼
找设计确认。
通常做法是板内加筋。
回复
5楼
你说墙长4m、框架结构,那墙两侧是柱吗? 是的话可以考虑加个地梁。
即使不加地梁,个人感觉问题也不大。
回复
6楼
板厚120应该不小了,用密度不太高的加气砌块做不超过4米高隔墙应该可以。其结构力学原理:荷载引起的内力是通过构件变形传递的,由于紧挨着梁,隔墙对于楼板的压力可以很快捷的传递到梁,何况板中还有负弯矩钢筋网片可以协调。
回复
7楼
一般没问题,加筋也是抗裂
回复
8楼
设计总说明
回复
9楼
这个附加面筋有什么作用?
回复
10楼
dengken205 发表于 2015-5-14 05:56 这个附加面筋有什么作用?应该是和底筋配套设计的,防止此处板的挠度过大
回复
11楼
真没啥用,建议取消。墙位置随意性大,这个位置,负筋没有支座不好摆放。
回复
12楼
dengken205 发表于 2015-5-14 08:52 真没啥用,建议取消。墙位置随意性大,这个位置,负筋没有支座不好摆放。设计院设计的,取消了监理会找事,照图施工吧
回复