求教各位前辈,框架结构填充墙无法落在梁上如何处理
co1431408269229
2015年05月12日 13:45:29
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢

各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢
免费打赏
pydzyzx
2015年05月12日 15:07:12
3楼
找设计通过荷载验算,看能否承受墙的重量。
回复
圆号手
2015年05月12日 15:15:52
4楼
找设计确认。
通常做法是板内加筋。
回复
wangjiyiok
2015年05月12日 21:15:36
5楼
你说墙长4m、框架结构,那墙两侧是柱吗? 是的话可以考虑加个地梁。
即使不加地梁,个人感觉问题也不大。
回复
zhwh2014
2015年05月12日 22:12:26
6楼
板厚120应该不小了,用密度不太高的加气砌块做不超过4米高隔墙应该可以。其结构力学原理:荷载引起的内力是通过构件变形传递的,由于紧挨着梁,隔墙对于楼板的压力可以很快捷的传递到梁,何况板中还有负弯矩钢筋网片可以协调。
回复
dengken205
2015年05月13日 06:43:14
7楼
一般没问题,加筋也是抗裂
回复
圆号手
2015年05月13日 08:45:34
8楼
设计总说明
回复
dengken205
2015年05月14日 05:56:36
9楼


这个附加面筋有什么作用?
回复
圆号手
2015年05月14日 07:12:16
10楼
dengken205 发表于 2015-5-14 05:56 这个附加面筋有什么作用?应该是和底筋配套设计的,防止此处板的挠度过大
回复
dengken205
2015年05月14日 08:52:19
11楼


真没啥用,建议取消。墙位置随意性大,这个位置,负筋没有支座不好摆放。
回复
圆号手
2015年05月14日 09:47:09
12楼
dengken205 发表于 2015-5-14 08:52 真没啥用,建议取消。墙位置随意性大,这个位置,负筋没有支座不好摆放。设计院设计的,取消了监理会找事,照图施工吧