各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢
各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢
13楼
很多时候就直接砌墙了,不管墙下面有没有梁。
回复
14楼
没啥问题的,可以给梁加腋,做个类似于牛腿状的东西
回复
15楼
圆号手 发表于 2015-5-14 09:47 设计院设计的,取消了监理会找事,照图施工吧你们怎么固定负筋?加了架立筋吗?
回复
16楼
dengken205 发表于 2015-5-14 16:31 你们怎么固定负筋?加了架立筋吗?附加筋是相对板筋而言的,为什么不能做呢?
回复
17楼
这是你们设计的问题了,应该说是建筑与结构配合失误,现在为了按房间布局来施工,也是没有办法的办法了。
回复
18楼
如果是分离式配筋,这个位置板面就不见的有钢筋。
回复
19楼
dengken205 发表于 2015-5-15 07:39 如果是分离式配筋,这个位置板面就不见的有钢筋。附加筋的概念是在原有板筋的基础上再设额外加强筋
回复
20楼
结构设计说明应该有说明的
回复
21楼
圆号手 发表于 2015-5-15 08:02 附加筋的概念是在原有板筋的基础上再设额外加强筋你一定要这么理解的话,就这样吧
回复
22楼
dengken205 发表于 2015-5-15 08:34 你一定要这么理解的话,就这样吧开玩笑。。。剪力墙的附加筋,难道不要墙筋,只做附加筋?
回复