关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
.可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
二次结构构造柱和圈梁的设置要求
墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
请教:关于构造柱、圈梁的问题
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?