请教关于单层厂房的构造柱和圈梁设置的问题?
ren221
ren221 Lv.3
2006年06月15日 12:01:53
只看楼主

手中有一个单层砼排架结构的厂房,厂房檐高8.8米,女儿墙顶标高10.8米,围护墙体为标准砖,柱距6米,跨度30米。两排窗分别为4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,图纸在每排窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,最小高度200,檐口处圈梁高为600。而且在每扇窗两侧均设置了构造柱。我向设计提出是否过于保守了, 设计说这是规范要求,窗洞过大要设构造柱,圈梁是按每隔4米必须设置一道圈梁设计。我查了手中资料,查不到相关标准,所以向各位请教,单层砼排架厂房是否要设构造柱?圈梁是否为4米一道,是否要设这么高?相应标准是什么?

2006年06月16日 08:36:13
2楼
请各位指教一下!
回复
zz-zz
2006年06月16日 10:32:38
3楼
1、砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量。
2、窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,一般窗下口圈梁高度为150就够了,窗上设置圈梁的话他可能是当作过梁来设置了。
3、对于窗口过大窗两侧设置构造柱一般是指多层房屋的,还要看他的抗震烈度是几级,我觉得柱距大于5米时,一般在中间设置一个构造柱即可了。
以上仅为本人想法。
回复
hdy1982
2006年06月16日 16:22:42
4楼
圈梁设置没有错误~
6米开间4米窗洞口我们这里一般不设构造柱,因为填充墙拉结钢筋已经到洞口边了~
当然他设柱肯定没错,属于严格执行规范~
回复

相关推荐

APP内打开