关于窗台压顶和构造柱设置
rt18621737151
2013年06月05日 22:11:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑

外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗?
卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
ccq2697001378
2013年06月06日 20:26:42
2楼
外墙窗台压顶是伸入墙体内240mm或不小于120mm;100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m,墙身长度超3米应设构造柱。
回复
zhuo55
2013年06月11日 09:43:38
3楼
现行规范是两侧各深入不小于250mm,卫生间内墙转角处是要设置构造柱的。
回复
boy学土木
2013年09月23日 16:45:49
4楼
外墙转角和内外墙交接处都是需要设置构造柱的。你看下卫生间的位置嘛。
回复
zhang19561123
2013年11月14日 22:13:07
5楼
yescao11 发表于 2013-9-23 16:45 外墙转角和内外墙交接处都是需要设置构造柱的。你看下卫生间的位置嘛。窗压顶一般都是伸入墙240MM,100MM墙卫生间内墙转角处能咬茬,就不毕设置构造柱。
回复
dyc2013
2013年11月14日 22:29:45
6楼
学习了 :victory::victory::victory::victory::victory:
回复
国家建筑
2013年12月28日 09:50:41
7楼
内墙交接处,不一定要设构造柱的,看门洞是否靠近转角,是的话考虑设构造柱与门顶圈梁整浇
回复
qq1655829615
2014年08月27日 10:03:22
8楼
有没有示意图看看啊
回复
jfqjsc2011
2015年04月21日 08:35:33
9楼
路过,学习一下
回复
xiadajie
2015年06月11日 08:29:20
10楼
飘过,学习学习
回复
tgdnfchuangtianya
2015年06月11日 09:05:44
11楼
墙体太薄,强行做构造柱将会导致砼浇筑、振捣困难,工人便会去掉钢筋或偷着灌砂浆,导致构造柱的强度还不如直接砌砖。实际施工中应多考虑施工的可行性。很多初衷很好的做法,实际效果却背道而驰就是这个道理。
回复