关于填充墙构造柱设置间距的疑问
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。 个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?
关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
.可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业