框架结构填充墙构造柱的设置问题
wangjing19810630
2010年11月08日 22:34:19
只看楼主

请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议

请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议
免费打赏
河洛图书
2010年11月09日 23:34:11
2楼
多孔砖规范要求,砖混洞口≥2.0米时应设边框柱。
回复
请别再浑浑噩噩
2010年11月10日 15:49:44
3楼
还真不知道 好像我们不这么搞 只是大于5米加构造柱
回复
wss111
2010年11月16日 16:16:28
4楼
规范对较大洞口增设构造柱的条文解释是:内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。
回复
cszntd
2010年11月16日 16:28:20
5楼
我们也是超过2米要加
回复
tlwww
2010年11月16日 17:11:17
6楼
我记得门大于3m时候要在门两侧加构造柱,窗的还真不知道,学习了!
回复
caojian112
2010年11月16日 17:34:55
7楼
有没有详细点的资料
等待

学习中

一直都搞不清楚到底怎么设置构造柱
回复
wangjing19810630
2010年11月16日 19:28:22
8楼
请问 有具体的依据吗?我也和同事也探讨过,但都找不到绝对的依据
回复
鲁烟半岛epc
2013年12月05日 09:51:37
9楼
没有具体的依据 就是地区性工程做法
回复
cxjdhm
2013年12月05日 10:08:56
10楼
按照图集的要求是大于等于2.1设置构造柱,小于2.1可以做门洞口抱柱。详见砌体填充墙构造图集