哪里需要室内接地干线?它起什么作用?
我对室内接地干线一直不是很理解,我做的是钢构厂房,基础有接地网,车间附设了变压器室,我看所有的变压器室都有室内接地干线,我感觉我已经设了接地网,还有必要做室内接地干线吗?室内接地干线应该和什么连接? 带电设备外壳保护采用TN-C-S,动力箱处重复接地就行了,好象也用不到室内接地干线啊?
关于配电室内接地的探讨!
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
室内接地扁钢与插座位置冲突的问题?
室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
为什么有的接地,有的不呢?
箱式变电站的室内接地干线
箱式变的接地,除了室外打接地极、接地干线圈连外,室内还有必要像普通变电站那样,做一圈接地干线吗?还是说利用箱变的底座作为接地干线就可以呢?请了解的师傅们说说吧!
规范规定室内接地排能从避雷带上直接引入?
基站防雷与接地技术规范 QB-W-011-2007 5.6.3.4 对通信楼的防雷设施采用自然引下线方式的,当基站机房设于通信楼顶层时,接地汇集线可从屋顶避雷带上引入,但其引接点应与天线支撑体(若有避雷针引下线应包括引下线)在避雷带上连接点的距离应相隔5m以上。当基站机房设于通信楼底层时,接地汇集线可就近从地网引接。 引入不会造成损害吗? 还是说 通信基站这样做是安全的? 民用是危险的?
请问屋顶的避雷带可与室内接地网连通吗?
请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?如果可以,哪里有相关规定?如果不可以,应该怎么做?请不吝赐教。
有关室内变压器是如何接地的问题
室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
电井内接地扁钢的安装规范
我目前所在的施工地点,业主要求每层的电井里都要有一圈接地扁钢,小弟查了很多安装规范也没找到这东西怎么安装,工人也是瞎干一气,弧度弯的难看。各位前辈帮帮忙,帮着总结一下这东西具体的安装要求,不胜感激:D
关于配电室内部接地问题
之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?