关于配电室内部接地问题
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2016年04月12日 02:15:35
只看楼主

之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。
现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?
正确的处理方式是什么?
北方郎
2016年04月12日 07:02:21
2楼
通长的接地扁钢跟电缆支架材质无关,只是金属支架必须接地。
中性点接地点宜设在低压柜内。
变电所内金属部分接至总等电位箱,然后引干线至室外接地极。
回复
小鹏1987
2016年04月12日 08:32:15
3楼
北方郎 发表于 2016-4-12 07:02 通长的接地扁钢跟电缆支架材质无关,只是金属支架必须接地。中性点接地点宜设在低压柜内。变电所内金属 …你的意思是,电缆沟 内必须有接地扁钢敷设?
回复
勇者无疆
2016年04月12日 09:20:05
4楼
必须在电缆沟内铺设接地扁铁
回复
小鹏1987
2016年04月12日 09:20:44
5楼
勇者无疆 发表于 2016-4-12 09:20 必须在电缆沟内铺设接地扁铁原因呢? 能否解释一下?
回复
zsphn6666
2016年04月12日 09:22:33
6楼
电缆支架如果是玻璃钢的还需要设置接地扁铁吗
回复
小鹏1987
2016年04月12日 09:32:22
7楼
zsphn6666 发表于 2016-4-12 09:22 电缆支架如果是玻璃钢的还需要设置接地扁铁吗现在很多是那种复合材料的,我个人看法不需要做,但是做也没有错
回复
tomasying3
2016年04月12日 10:53:42
8楼
小鹏1987 发表于 2016-4-12 09:32 现在很多是那种复合材料的,我个人看法不需要做,但是做也没有错工作接地与保护接地之间的联系与区别。
回复
beida_energy
2016年04月12日 15:29:58
9楼
如果电缆支架是非金属,那就不必为此也放通长的接地扁钢!
如果电缆沟上面安装开关柜,那么在安装位置的地方引入接地扁钢与系统接地干线连接即可。
回复
小鹏1987
2016年04月13日 08:39:09
10楼
beida_energy 发表于 2016-4-12 15:29 如果电缆支架是非金属,那就不必为此也放通长的接地扁钢!如果电缆沟上面安装开关柜,那么在安装位置的地 …谢谢大神,学习了
回复
lyf830619
2016年04月13日 08:55:05
11楼
个人感觉非金属没有做的必要,但是也不知道到底做还是不做
回复

相关推荐

APP内打开