室内接地扁钢与插座位置冲突的问题?
gelizhong2009
2011年01月21日 21:18:19
只看楼主

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
免费打赏
飘零
2011年01月22日 10:03:36
2楼
向下绕过,甚至可以局部向下埋到抹面下。:P
回复
lingxuct
2011年01月22日 10:43:37
3楼
设计如果想过的话,不应在同一位置装二个不同的东西!

插座是单体,高一点有什么关系?

支持2楼,但要考虑整体美观,墙边上一圈接地扁钢,为了一个插座绕一下,会很难看。一个插座提高150mm或降低150mm,不会难看吧?

墙边一圈接地扁钢,你碰上门口也直通(把门挡住)?!脑袋是长在肩膀上面的,应该发挥作用的!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-22 10:48 编辑 ]
回复
gelizhong2009
2011年01月22日 15:10:19
4楼
门口当然是局部埋地敷设了!
回复
混在电气
2011年01月22日 15:16:42
5楼
应该统筹考虑,插座最好可以升高到合适的高度就是了。
回复
碧野南山
2011年01月23日 08:53:27
6楼
如果设计在一个高度(如300MM),从施工方便来说,房间插座整体抬高一点
回复
lingxuct
2011年01月23日 09:15:44
7楼
因为接地排是整体,插座是单体,单体应该让整体。

门是建筑结构,下部是不能提高或降低的,接地排必须让门(人通行)。

同一人设计,不应发生同一部位安装不同二个电气!
回复
inrain
2011年01月23日 09:41:32
8楼
呵呵,原来的话说错了,收回,不过老实说,这2个东西有什么关系,都可以调整的。。。。。。。

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-23 09:47 编辑 ]
回复
woshiyu168
2011年01月23日 15:00:27
9楼
楼主所说的室内接地扁钢应该该是卫生间的吧 目前一般情况下卫生间的插座都是1.5米、1.8米、2.0米高的插座,一般情况下不会发生冲突的吧
回复
癲︶ㄣ瘋
2011年01月24日 11:38:14
10楼
插座也可距地400的
回复
wsjnznr
2011年01月24日 11:38:28
11楼
插座应该让接地扁金,插座可以上移100至200MM。