排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教
<span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断开吗?如果断开屋面部分怎样处理呢?(抗震设防烈度7度) 3、在设置屋面支撑的跨内,还需要设置柱间支撑吗?为什么? 4、你做过的跨度超过24m的此类结构,还需要考虑柱顶钢屋面的水平推力吗?有没有必要在钢屋面本榀刚架做拉杆,以减少其对柱顶的推力?</span>
排架结构混凝土连系梁和屋架系杆设计问题。
排架结构中,柱顶连系梁如何设计? 按照《钢筋混凝土连系梁》图集中选用吗? 根据《图集》中说明部分,《图集》中的砼连系梁是根据砖墙中和垂直墙面的风荷载进行设计的。 但是,根据我的理解,排架结构中,柱顶连系梁是纵向排架的重要组成部分,它和柱间支撑将厂房结构沿纵向组成刚度较大的结构,使得我们甚至在设计排架结构的时候,都不用计算纵向排架了。 我想请问:是否山墙上分荷载传到屋架和边排架柱后,是通过柱顶连系梁传到柱间支撑处的?柱顶连系梁到底受到哪些荷载作用? 同样的,屋架系杆,如何设计?它除了起到保证屋架平面外稳定的作用外,是否也传递风荷载?如何判断是按照刚性系杆设计还是按照柔性系杆设计? 请多指教。