排架结构,柱间支撑如何计算?
122-wyx
122-wyx Lv.7
2014年04月26日 20:42:51
只看楼主

混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)

混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?
罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)
免费打赏
shishen_li711
2014年04月26日 21:38:04
2楼
单单依靠单片排架的抗弯能力(柱底刚接)抵抗纵向水平力的能力相当弱的,所以设计时往往需要借助墙体或是柱间支撑的抗剪能力将纵向水平力传到基础;还有柱间支撑对增大纵向刚度是有很大帮助的。
另外,个人认为节点刚接与否,自有其判别标准,放到这里来讨论不大合适。
个人理解,错误之处还望指正。
回复
shishen_li711
2014年04月26日 21:51:26
3楼
哈哈,楼主问的是怎么设计呀,纵向水平力传力途径应该是山墙——柱——纵向水平梁——柱间支撑,因此计算第一步就是把水平力(风荷载、吊车荷载、地震力)分析出来,然后根据柱间支撑布置情况,采用相应静力图示算出支撑杆件的设计内力,并按照钢结构进行验算(如果为砼构件按混规验算,抗震按抗规验算)。
回复
sddcx10000
2014年04月30日 16:16:44
4楼
看图集
回复
milovsky
2014年04月30日 16:39:02
5楼
我觉得可以把两个柱子加上柱间支承看成一个整体,起到了类似剪力墙的作用.......;P
回复
sod1999
2015年04月08日 21:15:49
6楼
milovsky 发表于 2014-4-30 16:39 我觉得可以把两个柱子加上柱间支承看成一个整体,起到了类似剪力墙的作用…….确实是这样子的,柱间支撑承受了纵向的绝大多数力
回复
lhr470642721
2015年04月09日 08:05:39
7楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
lsmqhln
2015年04月09日 11:18:08
8楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-4-9 11:20 编辑





因为排架柱是按单偏压计算的,是按横向受力,在纵向是无法受力的,是平面外的未计算的。完全不能承受厂房的纵向力。所以要设柱间支撑来受所有的纵向力。



回复
结构设计小生
2016年01月07日 08:19:19
9楼
回答的很好!
回复
hailisb
2016年03月05日 15:22:59
10楼
柱间支撑对增大纵向刚度是有很大帮助的。因为排架柱是按单偏压计算的,是按横向受力,在纵向是无法受力的,是平面外的未计算的。完全不能承受厂房的纵向力。所以要设柱间支撑来受所有的纵向力。