排架结构,柱间支撑如何计算?
122-wyx
122-wyx Lv.7
2014年04月26日 20:42:51
只看楼主

混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)

混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?
罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)
免费打赏
feng726
2016年05月18日 20:58:21
12楼
受教学习了啊
回复
liqiangjjjj
2016年06月18日 14:44:18
13楼
柱间支撑对增大纵向刚度是有很大帮助的。因为排架柱是按单偏压计算的,是按横向受力,在纵向是无法受力的,是平面外的未计算的。完全不能承受厂房的纵向力。所以要设柱间支撑来受所有的纵向力。
回复
fegegedagdg
2016年06月18日 15:57:04
14楼
是的,完全可以不设置。啊。老夫这种做了很多。50t吊车不做柱间支撑。楼主要学会超越规范,胆子放大点,步子放开典
回复
liqiangjjjj
2016年06月19日 09:40:13
15楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
ok932339
2016年07月09日 09:40:15
16楼
想知道,有没有软件可以整理分析计算的。
回复
illkillu
2017年07月07日 10:17:54
17楼
我现在做的一个两三百平米的单层混凝土柱厂房结构,不做支撑,审图不让过,现在不知道怎么答复了...
回复
lkyong1979
2017年07月07日 11:14:50
18楼
柱间支撑可以有效的传递水平力,减小柱纵向所需的刚度要求。在水平力不大的情况下,也可以不设支撑,利用纵向刚架保证结构稳定,这个是规范允许的
回复
zhangkaifendou
2018年07月18日 07:17:40
19楼
请问你是在哪个模块下建模计算的呢