cecs28∶2012钢管混凝土结构技术规程,以及CECS28-90钢管混凝土结构设计与施工规程,都对框架结构长细比规定不宜大于80。条文说明中没有对此进行解释。韩林海《钢管混凝土结构》2000中,也有对长柱所做的试验,长细比在100或120时还是有很大承载能力的,只是承载能力较长细比小时下降很快。请问,工业厂房设计中,由于钢管混凝土柱受生产工艺要求,双肢柱肢距很大,构件应力只用到40%~50%,这时候长细比用到120计算没有问题,用不用还要满足80的规定?
