矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?
chen晓04
chen晓04 Lv.5
2015年05月15日 12:33:22
只看楼主

我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?

我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?
免费打赏
kafeihfdcb
2015年05月16日 00:31:26
2楼
砼没加膨胀剂吧?钢管砼施工设计都有详细的要求的。
回复
dengken205
2015年05月16日 10:41:48
3楼
好像也没其他办法了,继续注浆能注进去吗?
回复
huamendage
2015年05月16日 11:04:34
4楼
引孔,压高强灌浆料。
回复

相关推荐