如图,梁钢筋是焊接在钢管柱外环上,柱子上搭接的梁太多,而且梁于梁之间角度太小,导致钢筋无法排开,图中钢筋采用掰弯的方式不合理,请问有没有其他的方法。

如图,梁钢筋是焊接在钢管柱外环上,柱子上搭接的梁太多,而且梁于梁之间角度太小,导致钢筋无法排开,图中钢筋采用掰弯的方式不合理,请问有没有其他的方法。

QQ图片20150515094641.png

x1xqq
2015年05月15日 10:27:23
2楼
原则是钢筋必须与钢板焊接并满足焊接长度要求。因此你是可以根据现场情况处理的
回复
x1xqq
2015年05月15日 10:31:21
3楼
从图中可看出,钢筋如果是直的,会造成钢筋重叠,那可通过设置接驳钢筋保证钢筋与钢板的焊接连接。
回复
lttommy
2015年05月15日 10:44:36
4楼
x1xqq 发表于 2015-5-15 10:31 从图中可看出,钢筋如果是直的,会造成钢筋重叠,那可通过设置接驳钢筋保证钢筋与钢板的焊接连接。谢谢你的回答。首先这里是设计单位,节点要设计合理,所以不能到现场再去想办法处理。然后您说的问题很对,就是钢筋重叠不能使所有的钢筋都焊接在外环上,那设置接驳器要怎么设置呢?我没太想明白
回复
x1xqq
2015年05月15日 10:53:39
5楼
就是在梁主钢筋与钢板的间隙放置短筋,短筋与钢板焊接,梁主钢筋与短筋焊接,均应满足焊接长度的要求
回复
lttommy
2015年05月15日 11:12:37
6楼
x1xqq 发表于 2015-5-15 10:53 就是在梁主钢筋与钢板的间隙放置短筋,短筋与钢板焊接,梁主钢筋与短筋焊接,均应满足焊接长度的要求每一根主筋都需要一根短筋,短筋焊在钢板上也要重叠吧
回复
lttommy
2015年05月15日 11:13:13
7楼
x1xqq 发表于 2015-5-15 10:53 就是在梁主钢筋与钢板的间隙放置短筋,短筋与钢板焊接,梁主钢筋与短筋焊接,均应满足焊接长度的要求每一根主筋都需要一根短筋,短筋焊在钢板上也要重叠吧
回复
x1xqq
2015年05月15日 12:50:37
8楼
lttommy 发表于 2015-5-15 11:13 每一根主筋都需要一根短筋,短筋焊在钢板上也要重叠吧不会吧。你把这张图电子图传上来
回复
lttommy
2015年05月15日 16:56:54
9楼
已上传@x1xxq
回复
lttommy
2015年05月15日 16:58:08
10楼
x1xqq 发表于 2015-5-15 12:50 不会吧。你把这张图电子图传上来已上传………………
回复
x1xqq
2015年05月18日 12:01:00
11楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-5-18 12:03 编辑 lttommy 发表于 2015-5-15 16:58 已上传………………51426635142636