<span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断开吗?如果断开屋面部分怎样处理呢?(抗震设防烈度7度) 3、在设置屋面支撑的跨内,还需要设置柱间支撑吗?为什么? 4、你做过的跨度超过24m的此类结构,还需要考虑柱顶钢屋面的水平推力吗?有没有必要在钢屋面本榀刚架做拉杆,以减少其对柱顶的推力?</span>
<span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断开吗?如果断开屋面部分怎样处理呢?(抗震设防烈度7度) 3、在设置屋面支撑的跨内,还需要设置柱间支撑吗?为什么? 4、你做过的跨度超过24m的此类结构,还需要考虑柱顶钢屋面的水平推力吗?有没有必要在钢屋面本榀刚架做拉杆,以减少其对柱顶的推力?</span>
2楼
1.可依据的规范是单厂,钢屋架、混凝土排架柱的情况包含在其中。
2.伸缩缝把屋面板最好也分开,温度区间是完全独立的;
3.设置屋面支撑的跨内要设置柱间支撑,形成一个完整的空间受力体系,每超过48米是要有个完整的空间体系的,除非本跨柱间有特殊需要,比如有个门洞,柱间支撑就不能设置了。
4.跨度不算小,最好设置单拉杆。你自己放心,尽管成本增加不小,或者算着试试,把推力加到排架上看侧移大小。
回复
3楼
1、砼规范、钢结构规范(不能完全用于轻钢规范,更不能门式刚架规范)
2、首先砼结构规范规定的伸缩缝间距100米主要考虑的是在砼屋面板的情况下的规定,楼上的工程可能是压型钢板做屋面板,所以温度区间的应该按钢结构规范来确定。其次若非要设缝则双柱是有必要的,而且屋面檩条在此处断开屋面板不断开或檩条搭接处设长圆孔屋面板不断开。
3、设与不设柱间支撑与屋面支撑没有直接关系,这点可以参考相关资料
4、做拉杆太费事,没必要。若将梁柱节点做成铰接且梁端做成大圆孔与锚栓连接可在一定程度上释放钢斜梁水平分力。
回复
4楼
谢谢,学习了:handshake :handshake :handshake
回复