设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米
甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架
大的用钢屋架
这样混合使用行吗?
第一组,8度抗震,3类场地。
2楼
建议你对<18米的用混凝土折线屋架(或屋面梁),≥18米的用预应力混凝土折线屋架。要么都用钢屋架 。不要混合使用。你是设计人,不能事事都听甲方的。
回复
3楼
有没有什么硬性的规定?
PS:不等跨不等高
顺序是9m,18m,12m,18m,21m。
9m左侧还有个2层框架连接
回复
4楼
建议你对<18米的用混凝土折线屋架(或屋面梁),≥18米的用预应力混凝土折线屋架。要么都用钢屋架 。不要混合使用。你是设计人,不能事事都听甲方的。
回复
5楼
顶饿
回复
6楼
刚度不同啊,不可以用不一样的屋顶,用了等于自杀!!
回复