混凝土排架结构厂房变形处理
tsv3
tsv3 Lv.2
2006年02月09日 18:38:23
只看楼主

因地基不均匀下沉,导致部分排架预制柱产生裂纹,请问如何处理?

因地基不均匀下沉,导致部分排架预制柱产生裂纹,请问如何处理?

1139481491089.JPG

免费打赏
szq1
2006年02月09日 20:39:37
2楼
先用超声波检查一下


另外再来张整体图片的话 也许会看的比较清楚
回复
ours520
2006年02月09日 21:22:45
3楼
这种问题我还没有遇到过。我遇到的厂房柱基一般都是在基岩上的,沉降量很小。出现这样的裂缝如果可以认定是地基沉降的话,那么勘察单位肯定有问题。
我想应该对柱子进行加固,再做一个辅助桩基来分担柱子的荷载。
想听听专业人事的意见。。。。。
回复
glian.c
2006年02月09日 22:33:09
4楼
这种情况说明柱子已经破坏了,不能承力,必须补救,不然如果有天车之类荷载肯定出事。
3楼兄弟的想法很正确,也是惯用的方法。就是,首先做地基的处理(做桩基比较合理也可行),然后基础、然后柱,就是把这个柱的作用不计了。