精华汇总
防雷测试点
更多
防雷测试盒
防雷测试箱
防雷接地测试箱
防雷元件测试仪
防雷接地测试仪
防雷接地测试盒
防雷接地测试卡
防雷接地系统测试
防雷接地电阻测试
防雷接地测试表
防雷接地电阻如何测试
防雷接地测试方法
防雷
怎样防雷
如何防雷
关于防雷
餐厨垃圾试点
环境税试点
防雷接地电阻测试仪
接地测试
谐波测试
爆破测试
光伏测试
负荷测试
水质测试
土壤测试
mvr测试
#
防雷测试点
#
300
防雷测试点专题,为您提供防雷测试点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷测试点相关的专业交流讨论,更多防雷测试点相关内容请访问
土木在线论坛
!
问下防雷接地测试点做法!
想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
防雷电阻测试点放在哪里?
下午防雷检测中心的人过来联系说要来检测,我想请教测试点一般都在哪里?施工时候怎么留这些测试点?原来在预埋时候有根扁铁在地下大概0.7m深又是什么作用?
防雷引下线测试点可以设在室内吗?
有一大厅,是利用四周已建完的二层网点楼做围墙,另外在室内打几排柱子,采用独立基础,请问:防雷引下线测试点可以设在室内吗?我的问题是如果利用室内柱子做引下线,那么测式点能设在室内吗?我的印象中,测试点都是在室外,用接地电阻测量表,用两根电线分开钉入地下测量. 这两根电线一个40米,一个20米,如果测试点在室内,本工程中要通过很长的距离才能引到室外,如果可以用两根电线分开钉入室内地下测量.那么工程完成后地面已铺地砖,以后检测怎么办?
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。
利用混凝土柱子做引下线防雷接地测试点怎样在墙体上做,谢谢
:time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下线在地面上0.3米处做测试点应怎样做.检测点我觉得做了也没用,引出下一个断接点,检测时它们不还是一个整体的吗?有必要吗?多谢了.
接地测试点是否连接无误请教?
墙上做了接地测试点,现场今天问我怎么确定这个测试点是与柱内钢筋连接好的,我该怎么回答啊?不是测量接地电阻,就是确定这个测试点与柱内钢筋连接是否符合施工要求,是不是可以用万用表,一头接在屋顶防雷线上(或者其它测试点上),一头接在这个接地测试点上,如果万用表有电阻值,说明是与钢筋连接的,如果电阻值无限大,说明没有连接好,或者大家帮我想个方法?
求助!!!(接地电阻测试点问题)
一幢长宽为48M*12.8M的多层公寓,设计只在四个角上设置了接地电阻测试点,请问有必要在长度为48M的中间增设测试点吗???有具体的什么规范吗??我是新来的,不懂的东西很多,以后有的麻烦大家了,谢谢!
断接卡或测试点多远做一个?
1、人工引下线时断接卡应该多远做一个?我见了很多建筑并不是每个引下线都做了断接卡啊。2、柱内钢筋引下线时,测试点应该多远一个?一般从哪引出比较好呢,是从柱内钢筋引下线焊出来吗?
关于接地测试点间距和引下线距离的问题
问题:三类中高层住宅建筑1.接地测试点的间距要求是多少?2.引下线间距的要求是多少啊?:(:(11层的中高层住宅,长53米,宽16米。为三类建筑防雷。设计图纸上共设计了6个接地测试点,是不是有点多啊?以前做的也就四个角落有测试点。引下线看图纸上每隔三四米就有两根引下线,是不是有点密了?
点击加载更多
APP内打开