防雷接地工程的注意方法和步骤
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
武汉长创接地电阻测试仪测试方法及安全须知
武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地电阻测试仪测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 数字式接地电阻仪注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远
耐磨橡胶接头的测试方法
橡胶接头耐磨性用来表征硫化胶抵抗摩擦力作用下因表面破坏而使材料损耗的能力,是橡胶材料多种物理机械性能综合的结果。测试橡胶接头耐磨方式有以下三种: 1、磨损磨耗;橡胶接头制品在粗糙表面上工作时,白干摩擦表面上凸出的粗糙物不断切割、刮擦,致使国标橡胶接头表面局部接触被切割、扯断成微小的颗粒,从橡胶表面上脱落下来,形成磨损磨耗。在粗糙表面路面上速度不高时胎面的磨耗就是以这类磨耗为主。磨耗强度越大耐磨耗性越差,磨耗强度与压力成正比,与硫化胶的拉伸强度成反比,随回弹性提高而下降。 2、滚动(卷曲)磨耗 橡胶与光滑表面接触时,由于摩擦力的作用,使硫化胶表面的微凹凸不平的地方发生变形,并被撕裂破坏,成卷地从表面脱落。当摩擦力及滑动速度大、温度高时尤其显著。 3、疲劳磨耗 与摩擦面相接触的硫化胶表面,在反复的摩擦过程中受周期性压缩、剪切、圭拉伸等形变作用,使橡胶接头表面层产生疲劳,并逐渐形成疲劳微裂纹。这些裂纹的发展造成材料表面的微观剥落。疲劳磨耗强度随橡胶弹性模量、压力提高而增加,随橡胶拉伸强度降低和疲劳性能变差而加大。