【无语】防雷接地测试检查现场图
北斗01
北斗01 Lv.12
2014年03月14日 15:20:32
只看楼主

现场图:

现场图:
20101214156.jpg


20101203091.jpg


20101203095.jpg


20101203097.jpg


20101203098.jpg


20101203099.jpg


20101203100.jpg


20101203101.jpg


20101203102.jpg


20101203103.jpg


20101203104.jpg


20101203106.jpg


20101203107.jpg


20101214150.jpg


20101214151.jpg


20101214152.jpg


20101214153.jpg


20101214155.jpg





2014年03月14日 15:22:29
2楼
欢迎大家来发表意见~
回复
lingxuct
2014年03月14日 16:20:30
3楼
这是砂质盐碱地?土壤中氧气很充分,腐蚀这么严重。

一般在泥地下,没有氧气,镀锌钢材不会严重腐蚀。
回复
du470429824
2014年03月14日 16:29:47
4楼
我们比这还严重,年年检测都合格,主要是没有断开一个一个检测,每次抽几个点,很难发现问题。电缆沟里扁钢比圆钢锈蚀的快
回复
xieengineer
2014年03月14日 16:51:25
5楼
紧张我们这边的项目是否也存在同样的问题。
有没有规范规定埋地接地系统多长时间需要翻开检查?
回复
dianqipanli
2014年03月15日 06:26:47
6楼
材料不像是热镀锌;焊接处防腐处理不好;敷设环境(土壤、空气)不好。
另外,有几处扁钢之间和扁钢、圆钢焊接的焊接面、搭接长度不符合要求。
回复
北斗01
2014年03月15日 09:37:08
7楼
接地系统按规范要求用镀锌件就行,但一般做完运行2年后就腐蚀了,即使热镀锌也一样,对一个运行10年的变电所接地系统检查,有的接地扁钢锈蚀很严重,成碎末了。
以后做接地系统我们要求:
1、必需热镀锌;
2、镀层加厚;
3、严格按照规范施工;
4、截面积加大;
即使这样,接地系统锈蚀现象是难免的,一般两年后就基本看不到镀锌层了。现在欧美等国家很多用不锈钢做接地系统,这样把锈蚀的现象完全解决了,虽然增大了投资成本,但保证了设备及电气系统运行的安全,长久来看是合适的
回复
北斗01
2014年03月15日 09:41:37
8楼
那个对运行10年的变电所接地系统检查的照片找不到了,如找到再给大家看看。腐蚀这么严重还与生产单位的性质有关系,这是一个化工企业,有腐蚀性的气体。
回复
zhuyanlang
2014年03月15日 10:38:25
9楼
不错啊,过来学习下啊!
回复
zhuyanlang
2014年03月15日 10:46:01
10楼
谢谢楼主分享啊!
回复
百家争鸣
2014年03月15日 10:46:21
11楼
楼主的帖子发起讨论很好,从工程质量的角度,设计的出发点是很重要的,设计也要从全寿命周期来考虑,选择合适的接地装置很重要,目前可以选择的接地装置很多。有些事故的发生和接地装置不行有直接的关系。因此希望搞设计的人员重视接地装置的选择。同样搞施工的也要严格按照规范进行施工,确保接地装置的可靠。
回复

相关推荐

APP内打开