1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。
1 明敷引下线与断接卡。
沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。
墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。
2楼
2 暗敷引下线与断接卡。
墙角有柱子,有ф10mm以上柱内钢筋4根,无柱内钢筋时用25*4mm扁钢,在1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。
无地圈梁或承台时采用。
回复
3楼
3暗敷引下线,明测试卡。
利用柱内钢筋做引下线,或扁钢暗敷引下,在1.6-1.8米做测试点,不断开。但注意在每个测试点埋地下1米处应有引出外墙1米的扁钢预留,以增打接地极。
有地圈梁与承台时采用。一般此种情况用于变配电房上。
回复
4楼
4,另一种暗敷引下线,明测试卡。
利用柱内钢筋做引下线,在离地0.5米处焊接铁板,引出一根40*4mm扁钢做测试点,扁钢应有穿螺栓的洞眼。同时注意在每个测试点埋地下1米处应有引出外墙1米的扁钢预留,以增打接地极。
有地圈梁与承台时,或钢结构厂房钢柱采用,一般此种情况用于厂房,住宅,一般建筑。
回复
5楼
5,暗敷引下线,暗装测试盒。
说明同上,暗敷测试盒。但我个人觉得应该用铁盒,铁盖板,可以用卫生间等电卫盒替代,那样比较直观。
有地圈梁与承台时采用,一般此种情况用于高档住宅,学校,公共建筑。
回复
6楼
上传完毕,望大家发表意见.
回复
7楼
顶!感谢楼主如此用心的照片
回复
8楼
就是!!还配有详细说明!!不错!!
回复
9楼
归纳的挺好的!!
回复
10楼
学习中啊!
回复
11楼
长知识了! 他们做的可以拉!@
回复